ADO
Anmeldedatum: 09.05.2010 Beiträge: 1
|
Verfasst am: 09.05.2010, 12:38 Titel: VA Dübelbefestigung an feuerverzinkten Konstruktionen |
|
|
Hallo zusammen
Ich zitiere vorab mal etwas:
| Zitat: | In den europäischen und nationalen Richtlinien und Vorschriften (E.T.A.G., ETA-Zulassungen,
DIBt-Zulassungen) sind die Korrosionsschutzbestimmungen für den Einsatz
von Metalldübeln eindeutig festgelegt:
Dübel galZn:
ETA-05/0069:
„Der Dübel darf nur in Bauteilen unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden.“
Dübel A4:
ETA-01/0015:
„Der Dübel darf in Betonbauteilen unter den Bedingungen trockener Innenräume sowie auch im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen.
Dübel 1.4529:
ETA-02/0029:
„Der Dübel darf in Betonbauteilen unter den Bedingungen trockener Innenräume sowie auch im Freien, in Feuchträumen oder in besonders aggressiven Bedingungen verwendet werden. ... z.B. chlorhaltiger Atmosphäre in Schwimmbadhallen oder Atmosphäre mit extremer chemischer Verschmutzung...“
|
Im Aussenbereich ist daher eine Dübelbefestigung mit A4 Dübeln vorzunehmen. Wobei es sich bei uns oft/meistens um Feuerverzinkte Bauteile handelt.
Wie sieht es dort mit dem Korrosionsschutz des Bauteils aus, bzw. wie nimmt man ihn fachlich richtig vor? Oder ist dies durch die eher geringe Kontaktfläche zu vernachlässigen?
Kunststoffunterlegscheiben sind nicht zulässig, daher behelfen wir uns bis jetzt immer mit einer Trennschicht aus Zinkstaubfarbe, zwischen Dübel-Unterlegscheibe und Bauteil. |
|